de Alin Anchidin » Joi Apr 28, 2011 10:22 am
Localizarea conductelor
Localizarea conductelor
Principale materiale din care se pot executa reţele exterioare pentru distributia apei sunt :
-tuburi şi piese de legătură din fontă de presiune ;
-tuburi din azbociment (sunt interzise);
-tuburi din beton armat precombinat ;
-ţevi din oţel ;
-ţevi din PVC rigid de tip G (rezistente la presiune) ;
-ţevi din polietilenă PEHD
Materialele care au prezentat numeroase avarii în exploatare (de ex. oţelul), materiale care au fost interzise (azbocimentul) sau materiale care se montează mai dificil au fost înlocuite cu materiale moderne din fontă ductilă şi polietilenă.
Importanţa deteminării liniei conductelor şi a branşamentelor (traseul conductelor şi a branşamentelor) este foarte mare în activitatea de prelocalizare şi localizare cât mai exactă a un defect.
Activitatea de depistare a pierderilor de apă se bazează pe următoarele aspecte :
-cunoaşterea traseului conductei şi a branşamentelor
-cunoaşterea materialului şi diametrului conductei şi a branşamentelor
Aceste date sunt introduse în corelatorul de zgomote care în funcţie de datele introduse calculează distanţa şi indică locul spărturii.Apoi cu ajutorul microfonului de sol (urechea electronică) se ascultă deasupra conductei în locul indicat de corelatorul de zgomote.
Pentru a cunoaşte localizarea conductelor se foloseşte aparatul de localizat trasee cabluri şi conducte metalice îngropate, aparat bazat pe sistem generator-receptor. Principiul de localizare se bazează pe faptul că în jurul unui conductor (un cablu sau o conductă metalică) străbătut de un curent electric se generează un câmp electromagnetic. Extinderea şi intensitatea acestui câmp se determină cu ajutorul unei bobine da căutare şi a unui receptor adecvat. Evaluarea câmpului localizat serveşte apoi pentru determinarea traseului conductorului .
Modalităţi de conectare :
-direct galvanic, localizeazã câmpul electromagnetic indus de generator
-cu cleşte inductiv,
-inductiv cu antenă internă
Emiţătorul furnizează cablului o tensiune alternativă modulată care generează un câmp electric în jurul acestuia. Receptorul are o bobină care este plasată în imediata apropiere a conductorului electric, liniile de flux trecând prin bobină direct în receptor.
În bobină se produce o tensiune mică măsurată de către receptor şi afişată pe display.
Pentru a putea face o detecţie a unei conducte trebuie să îi cunoşti traseul, lungimea, materialul, etc.
Noile conducte din PEHD, PVC, fontă ductilă sunt sau ar trebui să fie prevăzute cu fir de detecţie (fir trasor cu inserţie metalică). Importanţa firului pentru localizarea conductelor nemetalice este foarte mare.
Mergând la recepţionarea lucrărilor noi de conducte şi branşamente am observat că în cele mai multe cazuri aceste conducte nu poti fi detectate (fir întrerupt, fir existent dar foarte subtire, fir prelungit cu alt fir prin legare directă fără dezizolare, etc). Branşamentele nu au nici un fir prevăzut.
Firul de detecţie se mai întrebuinţează şi în cazul în care se doreşte localizarea unei conducte pentru extinderi, montări vane, branşamente noi, predări de amplasament pentru diverse firme care urmeaza să sape.
CONCLUZII :
-fiecare conductă nemetalică şi metalică (Fonta ductilă este îmbinată cu inele din cauciuc nelăsând detecţia semnalului) trebuie să fie prevăzută cu fir trasor
-firul trasor trebuie să aibe o grosime minima de 0,3mm , să fie din cupru
-legăturile dintre bucăţile de fir trebuie să fie făcute dezizolând firele şi legându-le între ele
-se recomandă ca firul trasor să aibe contact cu pământul ( să fie dezizolat şi să se facă legătura la hidranţi, să se introducă un cui(metal) aproximativ din 200m în 200m legând firul şi făcânt înpământarea,firul de la branşamente să fie legat cu firul de pe conducte lăsând îmbinarea dezizolată ca înpământare)
-firul ar trebui să fie poziţionat pe conductă(legat de conductă cu scoci) pentru a putea utiliza şi metoda de redare a adâncimii conductei
-există situaţii în care detectarea firului se poate realiza chiar dacă nu sunt îndeplinite situaţiile de mai sus,(de ex.într-o zonă în care nu există gospodărie subterană(cabluri,ţevi,etc)
-fiecare lucrare nouă trebuie să fie verificată dacă firul este introdus corespunzător şi poate să fie util localizarii traseului conductei
-dirigintele de şantier,constructorii,etc. trebuie să cunoască importanţa firului şi modul lui de funcţionare
Am făcut urmatorul experiment:
-am întins un fir de 50m lungime,din cupru gros de 0,3mm
-am făcut legătura galvanică la fir , celalalt capăt fiind ţinut în aer
-am generat o frecvenţă pe fir şi am încercat să îl găsim cu receptorul
-atâta timp cât firul nu avea legătură cu pământul firul nu a putut fi depistat chiar la o distanţă de 1cm
-când am făcut legătura la pământ firul s-a putut localiza făra probleme
Exista aparate eficiente capabile să localizeze conducte nemetalice?
Există soluţii alternative la firul de detecţie dar unele sunt mai scumpe iar altele imprecise:
*Markerii pentru marcarea electronicã şi localizarea traseelor utilitãţilor îngropate
*Radar de penetrare a solului
*Inflarosu
*Metoda veche dar utilă în unele cazuri, cand cu ajutorul a doi electrozi se poate determina dacă există o conductă ingropată
Indiscutabil, activitatea de detecţie a reţelelor de utilităţi este necesară şi previne apariţia unor probleme majore în şantiere, mai ales în cazurile în care planurile de reţele nu corespund cu realitatea, nu mai există sau nu au fost actualizate.
Tehnica de localizare a utilităţilor subterane este foarte dezvoltată în Statele Unite unde fiecare stat are un aşa-numit serviciu Call Before you Dig care oferă servicii actualizate despre locaţia utilităţilor.Având aceste informaţii se pot evita accidentele de muncă din timpul excavaţiilor precum şi avariile rezultate.
Sper ca pe viitor să putem înfiinţa şi în România o asociaţie care să ofere astfel de informaţii în fiecare judeţ, deoarece s-ar reduce costurile cu repararea avariilor cauzate şi de asemenea nu ar mai exista accidente de muncă care să cauzeze invalidităţi sau chiar decese.
Cel mai normal ar fi să se introducă o lege prin care orice operaţie de excavaţie să nu se realizeze fără un proces de detecţie preliminar şi fără a oferi un plan de situaţie.
Alin Anchidin
A.A.