Principala condiţie a bunei funcţionări a reţelei este funcţionalitatea armăturilor- vane de închidere, hidranţi, vane principale, golitoare.În cazul unei avarii pe retea dacă este defectă o vană de închidere , sînt afectaţi mai mulţi consumatori, creşte timpul de operare, deci o cantitate de apă se pierde şi creşte ca atare şi paguba .
În cazul vanelor de separare a zonelor de presiune este foarte importantă închiderea completă, deoarece eventualele scurgeri pot provoca probleme serioase în exploatarea reţelei, şi pierderi de energie. În zonele cu presiune mai scăzută însă pot apărea probleme din cauza creşterii presiunii pe reţeaua interioară şi exterioară.
Pentru a efectuarea măsurătorilor de detectare pierderi atat in cazul masurarii debitelor de noapte cat si la localizarea defectului cu ajutorul corelatorului sau orice alta metoda acustica este necesar ca starea de funcţionare a vanelor sa fie perfecta.
Corelatorul va indica locul sparturii in caminul de vane cu vana defecta, sau la vana defecta. Sunetul produs de vana defecta este de obicei mai puternica decit cea a sparturii.
Masuratorile de debite nu se pot efectua daca vana de din punctul de masurare nu inchide perfect, iar defectiunile vanelor de delimitare a tronsoanelor masurate implica prelungirea tronsonelor . Proasta functionare a vanelor de delimitare a zonelor face imposibila efectuarea masuratoarii.
Analiza pierderilor de apă are la bază depistarea "consumului nul" – sau a consumului minim. Debitul de apă ce curge prin autolaborator - adică consumul din porţiunea de reţea ofera informatii reale doar in cazul in care vanele inchid perfect